전기공사업 면허 등록업체|KYUNGKEUN E&C
전기공사업 · 전기설비 시공

(주)경근이엔씨

문의
043-732-4541
전기설비 · 2026-08-27

보호도체 최소 단면적 기준, 선도체 단면적 구간별 선정

보호도체 최소 단면적은 선도체 16 ㎟, 35 ㎟ 를 경계로 세 구간으로 나뉘어 선정됩니다.

저압 간선 공사 현장에서 케이블을 반입할 때 선도체 굵기는 설계도서에 명확히 적혀 있지만 보호도체는 회로마다 판단이 갈리는 경우가 있습니다. 반입 검수에서 걸러 내지 못하면 포설을 끝낸 뒤 감리 확인 단계에서 지적을 받아 회로를 다시 손봐야 합니다. 선도체와 보호도체가 같은 재질인 경우 보호도체의 최소 단면적은 선도체 단면적 S가 16 ㎟ 이하이면 S, 16 ㎟ 초과 35 ㎟ 이하이면 16 ㎟, 35 ㎟ 초과이면 S/2 입니다(2026년 8월 확인 기준, 한국전기설비규정 표 142.3-1).

핵심 기준

보호도체의 최소 단면적은 표 142.3-1로 선정하거나 계산식으로 산정합니다. 계산식은 차단시간이 5초 이하인 경우에만 적용하므로, 회로별로 굵기를 빠르게 확인할 때는 표를 기준으로 삼는 편이 확실합니다.

보호도체가 케이블의 일부가 아니거나 선도체와 동일한 외함에 설치되지 않는 경우에는 별도의 하한이 붙습니다. 기계적 손상에 대해 보호되는 경우 구리 2.5 ㎟, 보호되지 않는 경우 구리 4 ㎟ 이상이어야 하며, 알루미늄은 두 경우 모두 16 ㎟ 이상입니다.

접지극에서 주접지단자까지 잇는 접지도체는 큰 고장전류가 접지도체를 통하여 흐르지 않는 경우 구리 6 ㎟ 이상 또는 철제 50 ㎟ 이상으로 하고, 피뢰시스템이 접속되는 경우에는 구리 16 ㎟ 또는 철 50 ㎟ 이상으로 합니다.

선도체 단면적 구간별 보호도체 최소 단면적 정리표(KEC 표 142.3-1)
선도체 단면적 구간별 보호도체 최소 단면적 정리표(KEC 표 142.3-1)

계산 예시

구리 선도체 공칭단면적 95 ㎟ 인 저압 간선 회로에 같은 재질인 구리 보호도체를 케이블에 포함해 포설하는 경우를 따라가 봅니다. 선도체 단면적 S가 95 ㎟ 이므로 표 142.3-1의 세 구간 가운데 S가 35 ㎟ 를 넘는 구간에 해당합니다.

이 구간의 보호도체 최소 단면적은 S/2 이므로 95를 2로 나눈 47.5 ㎟ 가 계산값입니다. 47.5 ㎟ 는 상용 공칭단면적이 아니어서 바로 위 규격인 50 ㎟ 를 선정하며, 결과적으로 보호도체는 구리 50 ㎟ 가 됩니다.

검산하면 선정값 50 ㎟ 는 계산값 47.5 ㎟ 이상이고, 한 구간 아래 규격인 35 ㎟ 는 47.5 ㎟ 에 미달하므로 50 ㎟ 가 최소 규격입니다. 보호도체가 케이블에 포함되어 있어 앞서 본 구리 2.5 ㎟ 와 4 ㎟ 하한도 함께 만족합니다.

구리 선도체 95 ㎟ 회로의 보호도체 단면적 산정 단계와 검산
구리 선도체 95 ㎟ 회로의 보호도체 단면적 산정 단계와 검산

현장에서는 이렇게 합니다

경근이엔씨는 보호도체 자재를 반입 검수 단계에서 회로별 선도체 굵기와 대조해 표 142.3-1로 선정한 값 이상인지 확인하고, 미달 규격이 반입되면 교체합니다. 도면과 다른 굵기가 섞여 들어오는 일이 있어 포설 전에 걸러 두어야 손실이 적습니다.

접지극은 동결 깊이를 감안해 매설하며, 고압 이상 전기설비의 접지극은 지표면으로부터 지하 0.75 m 이상 깊이에 시공합니다. 접지도체와 접지극의 접속은 발열성 용접, 압착접속, 클램프 또는 그 밖의 적절한 기계적 접속장치로 시공하고, 납땜에만 의존하는 접속은 사용하지 않습니다.

접지도체 가운데 지하 0.75 m 부터 지표 상 2 m 까지의 구간은 합성수지관이나 이와 동등 이상의 절연효과와 강도를 가지는 몰드로 덮어 기계적 손상을 막습니다. 두께 2 ㎜ 미만의 합성수지제 전선관과 가연성 콤바인덕트관은 이 용도에서 제외됩니다.

접지저항은 접지극 매설과 접속을 끝낸 직후 측정해 기록으로 남깁니다. 감리 확인 때 요구되는 자료는 회로별 보호도체 단면적, 주접지단자 접속 상태, 매설 깊이 사진이므로 되메우기 전에 미리 촬영해 둡니다.

도면에서 미리 확인할 것

접지 계통도에는 주접지단자를 기준으로 접지극, 접지도체, 보호도체, 등전위본딩도체의 계통을 한 장에 정리하고 각 도체의 재질과 공칭단면적을 함께 적습니다. 간선 계통도에서는 회로별 선도체 단면적과 보호도체 단면적이 표 142.3-1의 관계를 만족하는지 검토 단계에서 대조하고, 케이블 사양표에는 보호도체가 케이블에 포함된 것인지 별도로 포설되는 것인지 표기해 두어야 적용 조건이 갈리지 않습니다. 범례에서는 접지도체와 보호도체 기호를 구분해 표기하고, 접지극 매설 깊이와 접속 방식은 상세도로 남기며, 준공도서에는 실제 시공한 단면적과 측정한 접지저항 값을 반영해 설계도와 차이가 남지 않게 정리합니다.

보호도체 최소 단면적은 자재 반입 검수와 도면 검토 두 단계에서 확인해 두면 준공 직전의 재시공을 줄일 수 있습니다.

관련 기사

전기설비 · 2026-08-31

금속덕트 전선 점유율 20%와 지지점 3m 이하 기준

금속덕트 전선 점유율 20% 한도와 덕트 규격 선정, 지지점 3m 이하 시공 기준을 정리했습니다.

전기설비 · 2026-08-30

비상전원수전설비 큐비클 외함 강판 2.3mm 이상 기준

고압 수전 비상전원수전설비의 큐비클 외함 두께와 기기 설치높이, 환기구 면적 기준을 계산 예시와 함께 정리했습니다.

전기설비 · 2026-08-29

구내 이동통신설비 급전선 배관 내경 36mm 3공 기준

구내용 이동통신설비 설치대상 판정과 급전선 인입배관의 내경·공수 기준을 계산 예시와 함께 정리했습니다.

전기설비 · 2026-08-28

지중전선로 매설깊이, 차도 1.0m 녹지 0.6m 기준

지중전선로 매설깊이는 중량물 압력을 받는 곳 1.0m, 우려가 없는 곳 0.6m 이상입니다.